2.2.2 무정전 전원공급 설비(UPS)
(1) 기능
1) 본 설비는 감시제어설비 및 계측기 등에 무정전 전원을 공급하기 위해 설치되는 설비로서 대상설비의 부하를 충분히 담당할 수 있는 용량을 갖추도록 하여야 한다. 설치위치 및 기타 사항은 도면을 참조하도록 한다.
(2) 규격
1) 본 장치는 축전지가 계속하여 충전되는 동안에는 Thyrister Inverter에 직류전원을 공급하는 장치와 전력을 교류 220V로 변환하는 장치를 포함한다. 본 장치는 자동충전방식으로서 전원이 고장으로부터 회복되었을 때 충전전류를 검출하여 자동재충전 되어야 하며 축전지가 과충전 되지 않도록 자동적으로 부동충전으로 바뀌어야 한다. 상용 예비전원과 Inverter는 동위상이 되어야 한다. Inverter가 고장을 일으켰을 때의 전원은 Thyrister Switch로서 정전 없이 상용 예비전원으로 대체됨으로서 부하에 지장이 없어야 한다.
가. 정상시 운전
상용 또는 예비전원을 수전 받는 Inverter/충전지는 입력조건의 범위내에서 입력 전원을 부하 장비에 적합한 전원으로 제어하여 양질의 전원을 공급함과 동시에 축전지를 부동 충전시켜야 한다.
나. 정전시 운전
상용전원이 정전되면 입력 반도체 Switch가 차단되고 Inverter/충전기는 충전지로부터 직류전원을 공급받아 Inverter로 동작, 부하에 전력을 공급하여 주어진 방전시간 동안 부하를 계속 운전할 수 있어야 한다.
다. 정전 회복시 운전
발전기 전원 또는 상용전원이 다시 공급되면 축전지의 방전은 자동으로 멈추고 입력 Switch가 접속되어 정상시 동작과 동일하게 부하에 전력을 공급함과 동시에 방전된 축전지를 충전시켜야 한다.
라. 보호장치
장비보호를 위한 자동차단기, Inverter보호용 Fuse, 자동 전류 제한 회로 등을 구비하여야 하며 Surge 보호를 위한 Surge 흡수기 및 과전압 과전류 보호기 등이 있어야 한다.
마. Panel 형식 : 옥내자립형
바. 사양
∙입력전압        : 삼상 380V AC, 60Hz
∙출력전압        : 단상 220V/110V AC, 60Hz
∙용량        : 5[kVA]
∙공급수량        : 1식
사. 특 성
∙냉각방식 : 온도감지 강제 냉각방식
∙사용정격 : 100% 연속사용
∙제어방식 : Micro-Processor Synthesize P.W.M 제어
∙효율 : 85%이상
∙소음 : 55 dB 이하
∙주파수 : 60Hz ±5%
∙과도응답 속도 : 50msec 이내
∙동기절체 : 2msec 이내
∙노이즈필터는 전자파장해, 써지전압, 임펄스전압 등의 제거를 위한 EMI방지필터로서 입, 출력단에 부착하며 본 장치는 리액터와 콘덴서로 구성되어 Full 부하시 입력 Total Harmonics Distortion을 전류5%이하로 제한 할 수 있도록 한다.
아. 구 성
∙정류기 및 충전기 : 1 Set
∙Inverter : 1Set
∙축전지
- 형식 : 무누액 밀폐형 연축전지
- Back Up Time : 30분
- Cell수 : 12V/Cell 16Cell
- Capacity : 65[AH/10Hr]
∙ Display : LCD Display
∙ 조작 및 선택 Switch : 1식
∙ 각종 Lamp : 1식
∙ 보호장치 : 1식
∙ 통신기능 지원 : RS통신
∙ 기타 필요장치 일체

수량 : 2kVA 2set
        3kVA 1set
        5kVA 1set